Nalezeno 8 výsledků hledání

od Ing. Lumír Štencek
13 led 2017, 08:00
Fórum: Obecné
Téma: PROTECH 590 - Ukončení podpory Windows XP
Odpovědi: 1
Zobrazení: 4166

PROTECH 590 - Ukončení podpory Windows XP

Jak je myšleno sdělení, že zkončila podpora pro operační systém XP?
od Ing. Lumír Štencek
29 dub 2014, 08:20
Fórum: Průkaz 2013
Téma: hodnocení Uem v grafické podobě
Odpovědi: 5
Zobrazení: 7502

Re: hodnocení Uem v grafické podobě

V ČSN 730540-2 je vtabulce 5 uvedena nepřekročitelná hodnota Uem,N,20 = 0,5. Vy však musíte také porovnávat s 0,8 hodnotou referenční hodnoty a to ve Vašem případě činí 0,8x0,415= 0,332 což je nižší hodnota než Vaše 0,369. proto jste v hodnocení na parametru "D" . Vždy se bere při hodnocen...
od Ing. Lumír Štencek
05 úno 2013, 08:42
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: n50
Odpovědi: 4
Zobrazení: 10513

Re: n50

Když už je v normách TNI 730329 a v TNI 730330 uveden tento požadavek, při jehož respektování nevychází ve stávajících objektech ani hygienicky běžně používaná výměna vzduchu ve vytápěném prostoru (0,5-násobná výměna vzduchu za hodinu), je vhodné se podívat na přesné znění bodu A.2.2 : Pokud nejsou ...
od Ing. Lumír Štencek
08 úno 2010, 08:59
Fórum: Zelená úsporám - soubor programů
Téma: Bytové domy s nevytápěnými suterény
Odpovědi: 6
Zobrazení: 12275

Re: Bytové domy s nevytápěnými suterény

Nejdůležitější jsou tyto skutečnosti : - 1.PP je nevytápěné - schodiště je nevytápěné - nevytápěné schodiště není odděleno od 1.PP Podle mého je jediný správný postup takový, že schodiště a 1.PP budou jako jeden nevytápěný prostor se svými vlastnostmi (nevytápěná zóna). Je nutno zadat konstrukce na ...
od Ing. Lumír Štencek
14 pro 2009, 07:44
Fórum: Potřeba tepla (PT) - modul k programům PENB a TV
Téma: Dvojskla versus trojskla
Odpovědi: 3
Zobrazení: 9878

Re: Dvojskla versus trojskla

Výpočet máte vpořádku. U zasklení jsou důležité sluneční zisky od slunečního záření, které ovlivňuje součinitel g. Při té příležitosti upozorňuji, že je důležité dosazovat správné hodnoty součinitelů pro zasklení zvláště u zasklení dvojsklem s Ug=1,0 . Pro zamyšlení přikládám hodnoty k porování : - ...
od Ing. Lumír Štencek
20 led 2009, 14:10
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: 730540-2 2007
Odpovědi: 3
Zobrazení: 9763

TOB podle ČSN 730540 - 2 z 04/2007

Ve výpočtech konstrukcí se v normě změnily okrajové podmínky pro vlhkostní výpočty - povrchová kondenzace, bilance vlhkosti. Tyto údaje nebyly do dnešního dne do TOB zapracovány.
od Ing. Lumír Štencek
20 led 2009, 14:02
Fórum: Stavební konstrukce (TOB)
Téma: Pokles dotykové teploty podlahy
Odpovědi: 0
Zobrazení: 6068

Pokles dotykové teploty podlahy

Na monitoru jsou výsledné hodnoty PDT pro obě varianty výpočtu odpovídající. V náhledu se však zobrazuje jen výsledek pro druhou variantu a to i při zobrazení varianty první. V popisu skladby konstrukce se nezobrazuje vrstva pro druhou variantu. I tisk PDT se chová stejně jako náhled. Chtělo by to u...
od Ing. Lumír Štencek
09 říj 2006, 10:34
Fórum: Tepelná zátěž - modul k programu TZ a TV
Téma: Přebírání druhu materíálů z TOB
Odpovědi: 0
Zobrazení: 6809

Přebírání druhu materíálů z TOB

Při používání editovaných materiálů je program vyhodnocuje jako neznámé, nepřebírá tabulkové hodnoty vlastností těchto materiálu. V komentáři je uváděno, že je používáno neúplné zadání materiálu. Výpočet tepelné stability je po té neodpovídající reálu. Obdobným způsobem přebírá editované hodnoty pro...