Dobrý den,
prosím o radu jak zadat do výpočtu průkazu ENB vliv clonění oken pomocí venkovních žaluzií (nikoliv rolet). Pokouším se o to při zadávání konstrukcí zóny v části CLONĚNÍ. Je potřeba zadat "Pohyblivé clonění při vytápění Fsh,H" resp. "korekční činitel clonění Fc"?
Jaké hodnoty těchto činitelů se odhadem blíží realitě Fsh,H =0,35?
Děkuji
Stínění - venkovní žaluzie
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Stínění - venkovní žaluzie
Všechny součinitele související s cloněním oken lze zadávat hromadně v okně Úprava koeficientů oken (viz tlačítko Koeficienty oken) a nebo pro jednotlivá okna - místní nabídka - Clonění.
Standardně se clonění při vytápění Fsh,H nechává = 1. Jakékoliv snížení tohoto součinitele znamená snížení zisků při vytápění, tedy zvýšení potřeby paliva. Zhoršení hodnocení objektu. Tento přístup by poškozoval zájmy projektanta i investora.
V případě výpočtu vzestupu letní teploty se vliv různých žaluzií zadává až v modulu Letní teplota.
Standardně se clonění při vytápění Fsh,H nechává = 1. Jakékoliv snížení tohoto součinitele znamená snížení zisků při vytápění, tedy zvýšení potřeby paliva. Zhoršení hodnocení objektu. Tento přístup by poškozoval zájmy projektanta i investora.
V případě výpočtu vzestupu letní teploty se vliv různých žaluzií zadává až v modulu Letní teplota.
Re: Stínění - venkovní žaluzie
Děkuji za odpověď.
Jen bych měl dotaz, když máme případ výpočtu průkazu ENB.
Bytový dům s již vyměněnýma oknama. V novém stavu budeme zateplovat fasádu + instalovat na západní straně předokenní žaluzie. Chlazení není uvažováno.
Měl bych tedy zohlednit nějak toto clonění žaluziemi u dotčených oken pomocí Fsh,H ( zadávám např. v nabídce Clonění)?
V případě, že ANO, jaká by měla být bezpečná hodnota tohoto činitele?
Nebo existuje jiný postup?
Děkuj.
Jen bych měl dotaz, když máme případ výpočtu průkazu ENB.
Bytový dům s již vyměněnýma oknama. V novém stavu budeme zateplovat fasádu + instalovat na západní straně předokenní žaluzie. Chlazení není uvažováno.
Měl bych tedy zohlednit nějak toto clonění žaluziemi u dotčených oken pomocí Fsh,H ( zadávám např. v nabídce Clonění)?
V případě, že ANO, jaká by měla být bezpečná hodnota tohoto činitele?
Nebo existuje jiný postup?
Děkuj.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Stínění - venkovní žaluzie
Jak jsem již napsal v předchozí odpovědi.V průkazu necháte u oken Fsh,H = 1.