Dobrý den,
podle TNI 73 0329 (RD) odst. 6.2 se pro výplně otvorů uvažuje deltaU 1,15 , ale podle 73 0330 odst.8.2 se pro výplně otvorů uvažuje delta U 1,0. Program PENB stále uvažuje 1,15 i když v kartě budova vyberu bytový dům.
Dále co se týká posouzení kcí. dle ČSN 73 0540-2, musím ještě k základní hodnotě Uem spočtené z Ht/A přičíst delta Uem dle tabulky 3, TNI 73 0329 abych mohl správně vyhodnotit budovu? Myslím, že ano jen si říkám, že jednou už je deltaU (tab. 2 TNI) započteno v měrné ztrátě Ht, takže vlastně činím dvě přirážky. Nejsem si, ale jist.
Děkuji za odpověď
Delta U
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Delta U
K TNI 73 0329 byl vydán dodatek, kterým se sjednocuje redukční činitel "boken" = 1,00, jak je uvedeno v TNI 72 0330.
To platí jen pro výpočty podle těchto TNI (tedy pro hodnocení pasivních domů a pro výpočty k žádostem o dotace ZÚ).
Korekční člen dU podle ČSN EN ISO 6946 (kmenová norma, ze které vychází následně národní norma ČSN 73 0540) zohledňuje nehomogenity v jednom m2 konkrétní rovinné stavební konstrukce. ISO 6946 popisuje i výpočtové postupy pro některé specifické případy. v ČSN 73 0540 i v TNI 73 0329 a 30 jsou uvedeny některé doporučené hodnoty. Program TOB ještě umožňuje zohlednění různých vlivů, které vlastně zhoršují výpočtovou hodnotu tepelné vodivosti konkrétní vrstvy stavební konstrukce, pomocí činitele ZTM.
Korekční člen dU podle ISO 6946 je popsána v tab.2, TNI.
Jiný případ je obálka budovy, kde se vyskytuje řada stavebních detailů, kde jsou vyšší tepelné toky, než odpovídá rovinné stavební konstrukci. Tyto navýšení tepelných toků pak zohledňuje přirážka k Uem. V modulu ENB / PT zadáváte tuto přirážku
na kartě Zóny a je označena jako přirážka na lineární vazby ULV(V1) a U(LV)V2.
Přirážka k Uem je popsána v tab. 3, TNI.
To platí jen pro výpočty podle těchto TNI (tedy pro hodnocení pasivních domů a pro výpočty k žádostem o dotace ZÚ).
Korekční člen dU podle ČSN EN ISO 6946 (kmenová norma, ze které vychází následně národní norma ČSN 73 0540) zohledňuje nehomogenity v jednom m2 konkrétní rovinné stavební konstrukce. ISO 6946 popisuje i výpočtové postupy pro některé specifické případy. v ČSN 73 0540 i v TNI 73 0329 a 30 jsou uvedeny některé doporučené hodnoty. Program TOB ještě umožňuje zohlednění různých vlivů, které vlastně zhoršují výpočtovou hodnotu tepelné vodivosti konkrétní vrstvy stavební konstrukce, pomocí činitele ZTM.
Korekční člen dU podle ISO 6946 je popsána v tab.2, TNI.
Jiný případ je obálka budovy, kde se vyskytuje řada stavebních detailů, kde jsou vyšší tepelné toky, než odpovídá rovinné stavební konstrukci. Tyto navýšení tepelných toků pak zohledňuje přirážka k Uem. V modulu ENB / PT zadáváte tuto přirážku
na kartě Zóny a je označena jako přirážka na lineární vazby ULV(V1) a U(LV)V2.
Přirážka k Uem je popsána v tab. 3, TNI.
Re: Delta U
Dobrý den,
děkuji za odpověď, delta U se mi pro otvorové výplně stále zobrazuje jako 1,15. Mám poslední aktualizaci. Pokud to bude v příštích aktualizacích opraveno na hodnotu 1,0, měl bych např. pro zdvojená okna zadávat Uw 2,9 namísto dosavadních 2,4 ?
Ještě jedna poznámka k tab. 2 z TNI. Mohu prirazky deltaU uvedené v teto tabulce zanedbat pokud jsem pri vypoctu základního U resp. R použil výpočtových hodnot LAMBDAekv z normy ČSN 73 0540-3, které již zohledňují vlivy zabudování, vlhkosti atp.?
Děkuji a jsem s pozdravem
děkuji za odpověď, delta U se mi pro otvorové výplně stále zobrazuje jako 1,15. Mám poslední aktualizaci. Pokud to bude v příštích aktualizacích opraveno na hodnotu 1,0, měl bych např. pro zdvojená okna zadávat Uw 2,9 namísto dosavadních 2,4 ?
Ještě jedna poznámka k tab. 2 z TNI. Mohu prirazky deltaU uvedené v teto tabulce zanedbat pokud jsem pri vypoctu základního U resp. R použil výpočtových hodnot LAMBDAekv z normy ČSN 73 0540-3, které již zohledňují vlivy zabudování, vlhkosti atp.?
Děkuji a jsem s pozdravem
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Delta U
Pletete stále řadu údajů. Pročtěte si příslušné normy a předpisy.
Při vložení konstrukce typu výplň do úlohy, je u této konstrukce automaticky nastavena hodnota b = 1,15. Tato hodnota se používá při výpočtech tepelných ztráta, při výpočtech podle ČSN 73 05 40 a případně při výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy.
Pokud použijete tuto konstrukci do seznamu konstrukcí na hranici zóny, nad kterou bude probíhat výpočet pro SFŽP = výpočet podle TNI 73 0329 nebo 30, pak je u těchto konstrukcí automaticky nastavena hodnota b =1,00. Z tohoto hlediska nemusíme vydávat žádnou opravenou verzi.
Nemůžete je zanedbat. Tato přirážka řeší řadu jiných vlivů, které se v reálné konstrukci budou vyskytovat a konstrukce se bude z hlediska tepelných toků chovat jako konstrukce s horší hodnotou součinitele prostupu tepla než by odpovídalo výpočtu.
Při vložení konstrukce typu výplň do úlohy, je u této konstrukce automaticky nastavena hodnota b = 1,15. Tato hodnota se používá při výpočtech tepelných ztráta, při výpočtech podle ČSN 73 05 40 a případně při výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy.
Pokud použijete tuto konstrukci do seznamu konstrukcí na hranici zóny, nad kterou bude probíhat výpočet pro SFŽP = výpočet podle TNI 73 0329 nebo 30, pak je u těchto konstrukcí automaticky nastavena hodnota b =1,00. Z tohoto hlediska nemusíme vydávat žádnou opravenou verzi.
Nemůžete je zanedbat. Tato přirážka řeší řadu jiných vlivů, které se v reálné konstrukci budou vyskytovat a konstrukce se bude z hlediska tepelných toků chovat jako konstrukce s horší hodnotou součinitele prostupu tepla než by odpovídalo výpočtu.
Re: Delta U
Dobrý den,
jde tu o nedorozumění. Jedná se mi o delta U pro otvorové výplně (vy to máte označené jako kU) v kartě KONSTRUKCE. Nemluvím zde o součiniteli teplotní redukce b, který se zadává až na kartě ZÓNY. Ten mi je jasný.
Hodnota kU je pro otvorové výplně implicitně nastavena na 1,15, pro typ konstrukce DO (dveře ochlazované) je však 1,0.
Je to v pořádku?
Děkuji
jde tu o nedorozumění. Jedná se mi o delta U pro otvorové výplně (vy to máte označené jako kU) v kartě KONSTRUKCE. Nemluvím zde o součiniteli teplotní redukce b, který se zadává až na kartě ZÓNY. Ten mi je jasný.
Hodnota kU je pro otvorové výplně implicitně nastavena na 1,15, pro typ konstrukce DO (dveře ochlazované) je však 1,0.
Je to v pořádku?
Děkuji
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Delta U
Součinitel kU byl do datové struktury programů firmy PROTECH zaveden asi před 15 lety, kdy se v literatuře a v ČSN začal odlišovat u výplní součinitel prostupu tepla U uváděný v podkladech výrobců a součinitel prostupu tepla který vstupuje do výpočtu. Zavedení veličiny kU do okna Konstrukce upozorňuje uživatele, že při výpočtu tepelných ztrát bude zadaná hodnota součinitele prostupu tepla ještě povýšena o 15 %.
Zaváděním nových norem došlo k rozšíření v používání redukčního činitele b a to zejména v souvislosti hodnocením energetické náročnosti budov. V současné verzi programů je kU a b prakticky ta samá veličina.
U dveří se počítá s b = 1,00. Pokud by se jednalo a prosklené dveře, mělo by se k nim přistupovat jako k oknům a hodnota b by měla být 1,15.
Je třeba si uvědomit, že přirážka 15 % je v podstatě domluvená hodnota, která zvyšuje "váhu" vlivu oken na tepelné ztráty a výměna oken se pak jeví pro investora efektivnější, než investice do jiné konstrukce. Současně také přirážka 15 % zohledňuje skutečnost, že okna nemají žádnou akumulaci.
Zaváděním nových norem došlo k rozšíření v používání redukčního činitele b a to zejména v souvislosti hodnocením energetické náročnosti budov. V současné verzi programů je kU a b prakticky ta samá veličina.
U dveří se počítá s b = 1,00. Pokud by se jednalo a prosklené dveře, mělo by se k nim přistupovat jako k oknům a hodnota b by měla být 1,15.
Je třeba si uvědomit, že přirážka 15 % je v podstatě domluvená hodnota, která zvyšuje "váhu" vlivu oken na tepelné ztráty a výměna oken se pak jeví pro investora efektivnější, než investice do jiné konstrukce. Současně také přirážka 15 % zohledňuje skutečnost, že okna nemají žádnou akumulaci.